• Skip to primary navigation
  • Skip to main content

Cursos Online para mentes inquietas

  • Cursos
  • Blog
  • Mi cuenta
    • Mi cuenta
    • Foros
    • Curso de AWL
    • Curso HMI con Python y Qt-Designer
    • Curso Express de TIA Portal
    • Curso de iniciación a la Industria 4.0.
    • Curso de comunicaciones IE y Profinet
    • Curso de WinCC Flexible 2008
    • Crear HMI con OPC y VB.NET
    • Crear HMI con Snap7 y VB.NET
    • Curso HMI con ViSnap7
    • Curso TIA Portal CPU 1200
    • Curso de Step 7 V5.x
  • Contacto
  •  

Duda entrada analógica Micromaster 440

¡Uppsss! No estás logueado ¿eres usuario registrado?

Si eres usuario de la plataforma, HAZ CLIC AQUI PARA ACCEDER A TU CUENTA
Después, vuelve a acceder a la plataforma de cursos.

Home › Foros › Misceláneo › Duda entrada analógica Micromaster 440

  • Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 3 años, 9 meses por Iñigo Gútiez.
Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • Autor
    Entradas
  • 3 diciembre, 2019 a las 11:13 #11902
    ismaelburgosroldan
    Participante

    Hola a todos.

    Esto en el fondo si está relacionado con Siemens pero no sabía exactamente donde ponerlo.

    A ver si alguien me puede resolver esta duda tan tonta que tengo porque me estoy volviendo loco configurando un Micromaster 440 que está dando problemas y me temo que va a ser esto.

    Tengo la salida de un viejo PLC en tensión de 0 a 10 V.

    La quiero conectar como entrada analógica de tensión a la entrada analógica 1 del micromaster. El DIP está puesto como entrada en tensión.

    Y mi duda es, la salida + del PLC entiendo que va a la AIN1+ del micromaster. Pero y la salida – del PLC, a la entrada AIN1-, o a la entrada de 0 V?? O a ambas puenteándolas??

    Tengo un problema con él y después de revisar todos los parámetros, los cuales están bien, me huelo a que va a ser la conexión lo que está mal.

    Saludos.

    3 diciembre, 2019 a las 17:43 #11911
    Iñigo Gútiez
    Superadministrador

    Con los MM solo he trabajado en bus, pero que es lo que dice el manual?
    Porque seguro que eso en algún esquema está resuelto.
    Yo diría que lo suyo es que los 0 estén puenteados para que la referencia sea única pero solo es una opinión, lo suyo es que lo chequees en el manual porque es una información que tiene que venir.

    3 diciembre, 2019 a las 20:21 #11922
    ismaelburgosroldan
    Participante

    En el manual, la única referencia que hay es este ejemplo pero con un potenciometro.

     

    Adjuntos:
    Debes acceder para ver los archivos adjuntos.
    3 diciembre, 2019 a las 20:45 #11924
    ismaelburgosroldan
    Participante

    Te cuento, el tema es el siguiente.

    Inicialmente lo conecte Vs+ –> AIN+ y Vs- –> AIN-.

    Al meterle 5 V desde el PLC, me debería de dar el 50%P2000, es decir, 50 hz, pero me daba 68 hz, por lo que entiendo que estaba recibiendo una tensión sin referenciar a 0V.

    Yo apostaría a que laconexión correcta es:

    Vs+ –> AIN+

    Vs- –> AIN-

    AIN- –> 0V

    Pero no lo he podido confirmar pormás info que busco y no me quiero arriesgar a producir algún corto o algo aunque entiendo que los equipos deben de estar protegidos y no creo que les pasase nada.

    Saludos.

    3 diciembre, 2019 a las 22:56 #11928
    Iñigo Gútiez
    Superadministrador

    He visto un poco el manual por encima, y creo que además del dip que tienes que fijar a OFF para indicarle que es 0-10V luego los negativos del variador  y el negativo del PLC tienen que estar unidos a la misma tierra para que tengan la misma referencia.

    Una vez hecho esto, debería funcionar. A partir de ahi, unir el V0 y el AIN1- como indica en el manual con el potenciómetro debería funcionar e inocuo.

    Ahora, es cosa tuya cómo hacerlo, como entenderás no me hago responsable de si es así o no. Aunque tiene toda la pinta de que sí.

     

  • Autor
    Entradas
Viendo 5 entradas - de la 1 a la 5 (de un total de 5)
  • Debes estar registrado para responder a este debate.
Acceder
  • Aviso Legal y Política de Privacidad
  • Condiciones de Venta
  • Política de cookies

Copyright © 2023 · Programación Siemens · Todos los derechos reservados

· ¿Quién soy? · Misión, Visión y valores

Utilizamos cookies propios y de terceros para mejorar nuestros servicios y tu experiencia de usuario. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Aceptar Más información
Política de Cookies

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Necessary
Siempre activado
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Non-necessary
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
GUARDAR Y ACEPTAR

Insertar/editar un enlace

Introduce la URL de destino

O enlaza a contenido ya existente

    No se ha especificado ningún término de búsqueda. Mostrando los elementos recientes. Busca o utiliza las teclas de flecha arriba y abajo para seleccionar un elemento.